回复:关于循环风机电机的震动

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-03-02 16:01:58

7楼

去年我这边环保要求安装排风风机,开始安装人员随意安装也是震动很大的,后来改进就是风管进出口和管路之间使用篷布软连接,风机安装脚加防震胶垫基本上震动就OK了,风机一般出厂前会做动平衡校正工作的。估计楼主问题就是安装问题。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。