恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-03-02 17:03:34
7楼
您好,版主,我没有说全,比如P0842就有0.0的设定。
谢谢回复!
P842物理意义是什么?其物理意义是反向运行的ON/OFF信号。这个控制功能,不是谁都要用的。不是必须要用的。它与P840不同,P840就是启动-停止信号,它必须要用。电机总是要有合闸信号的。
假设,P840和P842配合使用,那么它的运行效果是:电机正向启动-正向停止;电机反向启动,反向停止。两个信号是不能同时为激励状态的。在同一时刻,只能有一个置1。另外一个必须为0。这是一种玩法;
假设,P840和P1113配合使用。这是另外一个玩法。P840管电机的启动停止,P1113管电机的运行方向。只要电机启动,P840 = 1,电机的旋转方向由P1113设置决定。P1113 = 0,电机正旋转方向旋转,反之亦然。这种应用,应该是大多数选择吧。这种应用,P840和P1113是可以同时置1的。而且在电机运行状态,P1113 = 0或1是可以在线任意切换的。根据需要,在线切换P1113即可使电机旋转方向反向。无需操作P840 = 0 然后再等于1了。P840 =1状态不变。
综上,P842 = 0自然是对的。谁用它反向的启动和停止,谁自己去设置它。不用的,默认置0。封锁掉这个功能。
这么解释,能看明白吗?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主