以下是引用YUKJ在2020-03-02 17:21:34的发言 >6楼

 楼上,那倒不必“一组(8个)端子必须用同一种类型输入源,比如I0.0-I0.7用pnp,I1.0-1.7用npn”。

 只要同一组输入的不同输入点使用两种(或者以上)不同极性的电源,是可以pnp和npn混合输入的。

同一组是使用的同一个公共端,NPN和PNP是需要不同的极性的,照你这样说的话,就需要在公共端上接两根不同电源的正负极吗?

 