回复:关于循环风机电机的震动

已锁定

CK DONG

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    639
  • 精华

    6
  • 被关注

    39

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-10-11

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-03-03 09:27:24

12楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2020-03-02 16:01:58的发言 >7楼

去年我这边环保要求安装排风风机,开始安装人员随意安装也是震动很大的,后来改进就是风管进出口和管路之间使用篷布软连接,风机安装脚加防震胶垫基本上震动就OK了,风机一般出厂前会做动平衡校正工作的。估计楼主问题就是安装问题。

谢谢您的解答!

这个情况不是一安装的时候出现的,用了挺长时间了,电机是立式的,跟风机连接以后是卧式安装。没有管道,是风箱式的。