常见常用的时间继电器两种,通电延时,断电延时;

触点分两大类:延时型触点(延时后动作),瞬时型触点(立即动作);

瞬时型触点常外接指示灯用来指示时间继电器线圈的工作状态;

延时型触点细分4种:

通电延时型时间继电器,线圈得电时延时触点延时动作,线圈断电时延时触点立即动作,恢复原态。

1、动合(动作时闭合)触点:(通电时)延时闭合,(断电时)瞬时断开;即延合瞬断;

2、动断(动作时断开)触点:(通电时)延时断开,(断电时)瞬时闭合;即延断瞬合;

断电延时型时间继电器,线圈得电时延时触点立即动作,线圈断电时延时触点延时动作,恢复原态。

3、动合(动作时闭合)触点:(通电时)瞬时闭合,(断电时)延时断开;即瞬合延断;

4、动断(动作时断开)触点:(通电时)瞬时断开,(断电时)延时闭合;即瞬断延合;


触点上的短弧线外缘的朝向(“力”的方向)与触点动作(常开触点闭合、常闭触点断开)的方向是否一致来判断触点的合、闭是否经过延时。