回复:modbus tcp通讯困惑

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3354
  • 精华

    7
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-03-03 21:33:51

1楼

 还有不支持03功能码的MODBUS上位机?前所未闻。


只能支持04功能码,也就是只能读30001 开始总共120个,AIW0-118.  虽然AIW0-118中间有很多地址在程序中是空闲的,但是这些地址并不能接受V存储器传输的数据,所以使用30001 开始的某些地址来传输V存储器的数据是困难的。

  03功能码是MODBUS的标准,我就不相信做上位机的能做出没有03功能码的MODBUS程序来。不支持03功能码没道理。你还是去与上位机商量,提供03功能码。16功能码没有问题。