多谢斑竹
我也把840D 0nDOC (2002版)仔细看一遍,涉及到这个参数的解释,其实西门子手册也是写的自相矛盾
installation and start_up 手册中 第六章 115 页说 增量式 MD 30240=1
还有就是 基本功能描述中介绍的,如你所说。

因此我的理解,只要是 增量式包括距离码 MD30240=1