INOUT是可读可写变量,也就是输出运行信号会写到INOUT的实参,等到下一周期时,会再读回该变量。

而OUTPUT如果是基本数据类型只是可写变量,如果在没有先给OUTPUT赋值的情况下读取,只能读到该基本数据类型的预定义值,例如布尔量的预定义值是0。这样因为起保停是启动和运行的并,串上停止的闭点输出到运行,当启动为1时,输出运行为0,当启动切换到0时,读取运行的预定义值为0,串上停止还是0,所以无法输出。


您可以看一下之前答疑的视频,讲到了这个。