师傅,您好:
抱歉又来打扰您了,不知道您复工了没有。
最近都在看S120的手册和视频,又结合STARTER尝试控制了电机的启停和设置转速旋转,控制过程中对应的观察STARTER里的参数,也算模模糊糊的有了些认识,当然还是有很多地方不明白。比如这张图,是MOP的功能图,我自己先试着分析了一下控制过程,也不知道分析的是否正确,还望您能在百忙之中抽时间指正一下。
另外还有几处非常不明白的地方,也希望您能解答一下(以下是MM440功能图,因为是中文的,容易看):
1. MOP功能图中,最高频率 P1082,经过选择开关,这一条线路是什么意思呢?走向是什么?
2. 固定转速功能图中,选择开关上的1.2.3,是P1016参数中的3个选项的意思么?有的选择开关是0.,1,;有的开关是2,3,等等;
3. 固定转速功能图中,两个选择开关的关系是什么样的呢,该打到什么位置?
非常期待您的回复和指正,非常感谢!
第一,MOP上升下降键组成如下选择:
00和11都不起作用。其开关输出等于当前电动电位计斜坡函数发生器输出状态;
01:P1082的值为开关输出;
10:负的P1082的值为开关输出。
第二,理解正确;
第三,固定值选择开关等于零时,输出为0;等于1,输出为1001的值。