PLC读取伺服位置,只能通过伺服驱动器操作,伺服电机编码器类型更改只与伺服驱动器有关.与PLC无关.

  1. PLC通过通讯卡与伺服驱动器通讯(485,PN).

  2. 2.伺服驱动器脉冲输出口接PLC高速计数点,PLC通过脉冲数反算伺服电机位置.