回复:SIRIUS ACT PN按钮的特点及优势介绍

已锁定

kt1369

  • 帖子

    112
  • 精华

    2
  • 被关注

    10

论坛等级:侠客

注册时间:2007-08-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-03-06 10:22:18

15楼

展开查看
以下是引用yming在2020-02-18 16:38:42的发言 >13楼

是有个连接IO控制器的问题。

为了保证刷新映像速度(能达到近乎硬线连接端子的状态),屏蔽了VLAN功能、仅LLDP连接;所以网线最好直插PLC的端口(避免出现这两个问题);

对交换机等网络器件有一定的要求。貌似交换机越简单越好。


我是看中了3SU1400-1LK10-1BA1这个新品。比较适合我的场景。

以下是引用yzs在2020-02-16 21:42:32的发言 >12楼:两年前就用于现场分...

引用12楼详细内容:

两年前就用于现场分布式按钮箱,用了一百多套,好用是好用,但可能因为是新东西,还不算很稳定,现场使用发现两个问题:1.断电后部分3SU1偶尔会存在丢失IP及设备名称的情况。2.少量设备远程通过交换机无法分配设备名称及IP地址,需要到现场单独连接才可以分配。 如果这两个问题现在解决了还是挺好用的

大神,等您用了这新产品之后能分享一下不。。很期待啊! 