回复:S7-1200通过OPC与上位机通讯组建疑问

已锁定

yzs

  • 帖子

    436
  • 精华

    7
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-03-06 11:20:58

1楼

能够读取变量信息就说明OPC设置没什么问题了。无法读取DB块可以看看PLC程序中的相关DB设置,选择相应DB块--属性--属性,取消“优化的块访问”选项,选择“可从OPC UA访问DB”。如果还通讯不上看下DB地址的建立是否存在错误。