恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-03-06 12:02:22
27楼
嘿嘿,看来你对控制在物理概念上没建立呀?
BOP上升建按下以后,选择开关直接把P1082的最高转速加到开关输出,而这个信号又是斜坡函数发生器的输入。知道斜坡函数发生器的工作原理吗?那就是,当斜函的输入阶跃响应时,输出是按照一个斜坡线性增加的的,不是输入多高斜坡函数发生器的输出就多高,要是需要一个线性积分过程累加的。当你把BOP的上升建抬起,斜坡函数发生器就停止积分了。输出保持不动。
所以,通过上升建和下降键,还有斜函的作用下,变频器可以控制电机的转速设定值增加或减少。
仅此而已。
由此,你要想学习传动控制。特别是西家传动变频器的控制。有几个专业的模块物理意义和工作原理,必须要知道。
他们是:斜坡函数发生器;速度调节器;电流调节器;双闭环自动控制系统结构,工作原理。
非常感谢您的回答,是的,俺欠缺的知识还是太多了啊...
您这么说,倒是清晰了不少,没有斜坡发生器,当按下上升键,就按P1082设置的最大转速输出了,由了斜坡发生器,就会有限制的输出。
您上个回复中,说选择开关的00 11是没用的,这个是为什么呢,斜坡发生器有输出指向这两个位置。
还有P1040-MOP设定值,是用电位计作为设定值,它经过斜坡函数发生器,斜坡发生器同样是有输出指向这两个位置,这有什么关联呢?
有了您的指点,我再分析一下,这个图应该有三种方式输出频率:
一是通过BOP上升下降键+P1082;
二是P1040.D-用MOP;
三是P1031.D-用MOP存储的频率值(这个不确定,是否只是用来存储而已);
请问是这样么,或者他们三个还有别的关联?.....
您说的几个模块我马上就先了解去。谢谢。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主