回复:请教,虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号

已锁定

雪候鸟

  • 帖子

    37
  • 精华

    4
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2020-02-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-03-06 12:02:22

27楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2020-03-06 10:42:59的发言 >26楼

嘿嘿,看来你对控制在物理概念上没建立呀?


BOP上升建按下以后,选择开关直接把P1082的最高转速加到开关输出,而这个信号又是斜坡函数发生器的输入。知道斜坡函数发生器的工作原理吗?那就是,当斜函的输入阶跃响应时,输出是按照一个斜坡线性增加的的,不是输入多高斜坡函数发生器的输出就多高,要是需要一个线性积分过程累加的。当你把BOP的上升建抬起,斜坡函数发生器就停止积分了。输出保持不动。


所以,通过上升建和下降键,还有斜函的作用下,变频器可以控制电机的转速设定值增加或减少。


仅此而已。


由此,你要想学习传动控制。特别是西家传动变频器的控制。有几个专业的模块物理意义和工作原理,必须要知道。


他们是:斜坡函数发生器;速度调节器;电流调节器;双闭环自动控制系统结构,工作原理。

以下是引用雪候鸟在2020-03-05 19:59:50的发言 >:非常感谢师傅的回复...

引用详细内容:

非常感谢师傅的回复,只是看了您的回答,简单明了,可是按我的水平有点不能理解..

我自己分析的过程好像都是错的...好凌乱啊...这下更糊涂了,,,,,

就比如,需要用BOP面板控制升速/降速,按功能图,是一个什么过程呢,有哪些参数和上升/下降这个过程有关系呢?





非常感谢您的回答,是的,俺欠缺的知识还是太多了啊...

您这么说,倒是清晰了不少,没有斜坡发生器,当按下上升键,就按P1082设置的最大转速输出了,由了斜坡发生器,就会有限制的输出。

您上个回复中,说选择开关的00  11是没用的,这个是为什么呢,斜坡发生器有输出指向这两个位置。

还有P1040-MOP设定值,是用电位计作为设定值,它经过斜坡函数发生器,斜坡发生器同样是有输出指向这两个位置,这有什么关联呢?

有了您的指点,我再分析一下,这个图应该有三种方式输出频率:

一是通过BOP上升下降键+P1082;

二是P1040.D-用MOP;

三是P1031.D-用MOP存储的频率值(这个不确定,是否只是用来存储而已);

请问是这样么,或者他们三个还有别的关联?.....

您说的几个模块我马上就先了解去。谢谢。