回复:请教,虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36672
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-03-06 15:42:29

29楼

展开查看
以下是引用雪候鸟在2020-03-06 12:02:22的发言 >

非常感谢您的回答,是的,俺欠缺的知识还是太多了啊...

您这么说,倒是清晰了不少,没有斜坡发生器,当按下上升键,就按P1082设置的最大转速输出了,由了斜坡发生器,就会有限制的输出。

您上个回复中,说选择开关的00  11是没用的,这个是为什么呢,斜坡发生器有输出指向这两个位置。

还有P1040-MOP设定值,是用电位计作为设定值,它经过斜坡函数发生器,斜坡发生器同样是有输出指向这两个位置,这有什么关联呢?

有了您的指点,我再分析一下,这个图应该有三种方式输出频率:

一是通过BOP上升下降键+P1082;

二是P1040.D-用MOP;

三是P1031.D-用MOP存储的频率值(这个不确定,是否只是用来存储而已);

请问是这样么,或者他们三个还有别的关联?.....

您说的几个模块我马上就先了解去。谢谢。

讲图呀?这可不好讲了。面授的内容不能放在坛子里说了。


设定值通道的图,从3001开始,这张图是概览,一定要看。然后是固定值设置,3010-3011。后面的3020是电动电位计;在后面是3030。


每一种设定,都有一个选择开关选通。对于设定值的形式无外乎:


第一,BiCo的外部给定,可能来自,端子模拟量,也可能来自通讯的模拟量设定;

第二,来自开关的固定值选择,有级的设定值;

第三,来自电动电位计,包括点动形式的设定值。


每种设定选通,都有控制字决定。


对于这种操作的学习,可以一边操作,一边对照功能图的输入和输出状态,来理解它。自学其实就是带有研究性质的。自问自答。很有趣味性。

我是你的朋友
评论