回复:迷雾遮挡了眼睛:记一次电柜总隔离开关接触不良故障

已锁定

WOWUWUWU

  • 帖子

    2082
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:至圣

注册时间:2012-11-21

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-03-07 07:36:52

27楼

这种开关根本就看不到触头,也就是断开后看不到明显断开间隙,怎么能够作为隔离开关?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3150条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。