回复:S120直流供电问题

已锁定

hansen_fu

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2017-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-03-07 13:10:03

5楼

谢谢kdrjl,  直流700伏是类似高铁列车的供电,通过高压先转成750(可以做成700)的,有纹波,肯定很小,毕竟也有国家标准。要借用已有的电源,所以这个供电是直流700伏。客户要求严格,需要成熟的东西,方便以后的维护,所以放个自己做的充电电路,估计难。直流母线系统的容量满足要求300KW。


你说的BLM该是个整流模块,没有输入的话,他还能起预充电控制作用么?问了西门子的人,他们解释说因为整流和逆变间的电容需要控制预充电,如果省掉BLM就所以需要自己做个这预充电回路。(也就是说不推荐直流供电)


这个电容只是滤波还是有其他作用?逆变器不能直接用700伏供电么?


 