整流模块就不能直流输入了?可以的吧?任意两个输入端,桥式整流都可以不分正负极的。关键是整流模块要适配你的700V输入电压。我不知道为什么要700V?难道电机的电压等级高吗?


另外,外部要加预充电电阻。根据手册。


输入侧的滤波器和电抗器需要自己看情况来决定如何加了。因为是直流电源,所以也要考虑直流型元器件。