第一,看来你没搞懂变频器的硬件结构和原理,所以没信心;
第二,在项目之前,没做功课吧?应该首先对项目做可行性分析,然后才是设计方案。没有可行性分析这一步,直接方案设计,往往会考虑有疏漏。仅此而已。
这个项目如果是我,直接S120逆变器直流母线并联,共母线上自己加一个预充电电路。分分钟搞定的事。关键是你要对逆变器的硬件结构,特别是输入和输出部分熟悉。再做并联,就没有任何问题了。
像你这个项目本来也是非标应用。仅此而已。
另外,还有一个方案,成本更高一些,但也是西门子的原装设备。叫DCP吧?就是DC/DC变换。把你的直流电源输入它,他的输出接逆变器并联的直流母线。帅呆了。就是花钱如流水而已。也不知道你的驱动电机是多少电压等级的?