关于200smartPID和变频器的问题请教

738

1

2020-03-07 15:17:56

想做一个恒温控制实验学习PID,购买了一个4-20ma的温度传感器连接AM06模块,变频器是台达的220v的变频器,使用的是向导中的PID做的程序,AM06的输出端子连接的变频器的4-20ma的输入端子,实验时发现不管温度如何变化变频器的频率都只在10到20hz之间,且我把aiw16强制为5530和27648之后,用万用表20ma档测量变频器的输入端发现电流分别为0.4和2.47完全达不到4-20ma,所以想请教各位专家为什么频率不是在0-50hz之间以及测量的电流只有0.4-2.47,是我的程序上面有问题还是需要设定一些变频器的参数

微信截图_20200307144655.png

微信截图_20200307144232.png

微信截图_20200307144247.png

微信截图_20200307144708.png

微信截图_20200307144702.png