12楼

哦,驱动电机是380V等级的?那直流母线700V岂不太高了?所以那个DC/DC变换器加逆变器的共直流母线结构反倒是很合适的。输入DC750V,经DC/DC变换后变成直流600V直流母线,对电机的控制就比较合适了。


其实,你说的小秘密也不是。它是随着现在的变流技术发展而变得吧。过去的这样系统,电源部分输出是没有电容器的,只有逆变器这边的输入端直流母线有大电容器。现在改成了,电源输出有一部分,逆变器的输入直流母线上有一部分。其电容器的容量总和也比过去的容量小。不管是怎样,电容器在直流母线上还是存在,所以,上电的时候,需要预充电。这是铁定的。就是现在的国产变频器系统,预充电这个内容也亦如此。

我是你的朋友