开机时变频器会闪现A5006故障。11地址中r0037中温度异常一开机就有60多度,后续开机过程r0037中温升至80甚至更高,然后停机,停机故障为A5006。
变频器为SINAMICS power Module 340
6SL3210-1SE31-8AA0
输入最大电流204A
输出最大电流为178A
电机为85KW
请问A5006故障怎么解决??
开机故障闪现如下视频:
20200303-124318_baofeng.avi
解决办法:把P2118中屏蔽故障报警号5006。 然后把P2119对应地址改为3无信息。