以下是引用xiaoyiPassword在2020-03-07 21:44:22的发言 >16楼

建议做法是PLC与变频器故障信息做联锁,变频器工作正常PLC允许抱闸开启,变频器控制抱闸信号窜入PLC的控制点中,控制抱闸还是变频器控制比较好,当变频器励磁电流达到一定时开闸,不会出现溜勾的情况

推荐这么做,变频器在抱闸的打开和关闭反馈信息的检测上不如plc。联合控制好。