恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-03-08 11:07:38
1楼
你还是分开先做各自试验,这样容易找到问题。
断开PLC与变频器的连接,给变频器通4-20mA电流,观察频率情况。
断开PLC与变频器的连接,给AM06对应的输出写或者强制0-27548,观察AM06对应的输出是否0-20mA(用万用表电流档直接在端子测量。
单独检查温度传感器。