回复:如何用差压测量锅炉气包水位

青月

  • 帖子

    220
  • 精华

    6
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2004-04-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-08-26 23:14:31

0楼

quote:以下是引用colt在2005-08-26 21:03:30的发言:
请问青月老师,负压侧不需要加冷凝吗?我记得好象差压变的耐热上限是70℃,一般要求控制在50℃以内的吧?如果没有冷凝装置,如何保证?

正负压室都必须有冷凝装置。在锅炉汽包液位测量中,负相导压管的冷凝水很容易发生误排。这时,液位显示很可能是假信号。一般在一段时间过后,蒸汽自然冷凝,显示自动恢复正常。但这段时间,控制系统很可能发生误动作,造成液位过高(蒸汽带水);液位过低(锅炉渴水)。
以上都是非常严重的事故。
一般锅炉汽包液位测量,都配有双室平衡容器。如果无此容器,可以在正负压室出口加装冷凝罐,可以起到冷凝和降温作用。
差压变送器须使用耐高温型号。