发布于 2020-03-09 09:33:50

4楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2020-03-05 21:08:55的发言 >3楼

软件已经告诉你,PLC上的RUN/STOP开关,没有在TERM位置。

拨到TERM位置,就可以用编程软件来启/停PLC。

谢谢,问题解决了。这款PLC是老款的,第一次用,不知道有拨码这个操作,拨到RUN问题就解决了。