回复:为什么SMART 做个功能块中不能有沿和定时器和计数器

已锁定

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-03-09 13:44:45

11楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2020-01-22 17:27:34的发言 >8楼:边沿检测原理,是本次扫描值,与前一次扫描值比较,计算边沿值,也就是说,它需要前一次扫描的记忆值,而这个记忆值,存放在指令本身内(与指令捆绑)。 如果多次调用同一子程序,传给子程序检测沿的对象是同一个,比如都是I0.0,子程序内检测沿是没有问题的。 如果多次调用子程序,传给子程序检测沿的对象是不相同的,那么就产生存在于沿指令内前次值的交叉感染现象,计算所得的沿值,就超出了通常可解释的目的。 注:上述讲的'扫描',不等同于'扫描周期'。

即使检测的是同一个点,多次调用的时候,一个扫码周期内第一个被调用的工作正常,之后的就检测不到边沿了。