只谈一个事情,你没有密码,受控的东西就只能清除。余下的事情,过了这一关再说。对于你现在的情况,已经没有什么好说了。

没有密码,什么都不能上载下载。(你说最低级是指哪一级?)也就是不可能只下载上载某一个块。

数据块和失电保持是两回事,是两个物理存储器。数据块是ROM,失电保持是RAM。不要期望下载上载数据块可以得到用户屏幕设定值的转存。

正确途径是>>从RAM创建数据块>>然后上载数据块。此时,plc的RAM数值上等于ROM。

得到了数据块就可以转存了。

慎重注意以下事项!!!

由于长期以来plc运行在RAM数据为背景的程序。有一些不常用的设定或功能等可能仍然依赖于旧的数据块运行。此从RAM创建数据块将会冲洗掉旧的数据块。例如,你将不可以观看运动向导创建的数据块。且不仅限于此。可以通过重新运行向导获得可观看数据。但你将可能失去向导中当初初衷的数值。只有完全理解程序意图才明白其中道理。

此影响具体体现尚未明确。