回复:modbus从站能直接将q区传送给主站吗?

已锁定

--意孤行

  • 帖子

    517
  • 精华

    7
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-12-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-03-10 10:28:24

6楼

展开查看
以下是引用954452567在2020-03-10 09:09:26的发言 >5楼

你这个说的是modbus tcp吧?我用的是modbus rtu指令

以下是引用--意孤行在2020-03-09 10:35:02的发言 >4楼:读取QB0不用从这里...

引用4楼详细内容:

读取QB0不用从这里填写,而且也不能直接读取QB0,

可以读Q0.0开始的连

续8个位,

以下是引用954452567在2020-03-08 19:40:35的发言 >3楼:如果我要读取qb0的...

引用3楼详细内容:


如果我要读取qb0的数据,这个地方我该怎么填呢?




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


看了西门子modbus的内部培训,难道不支持直接填写q区吗?

以下是引用--意孤行在2020-03-08 17:13:08的发言 >2楼:Q区可以直接读的...

引用2楼详细内容:

Q区可以直接读的,不需要填写首地址。



你可以看看软件里面帮助文档,那几个图片都是从帮助文档里截的图,而且1200和1500modbus输入输出映射不太一样

认真做事,低调做人
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15112条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示