 【专家大讲堂】20200312安全知多少,SET在线评估工具应用与分析——直播答疑


直播时间:2020年3月12日(周四) 19:30-20:30


主讲专家:任小川


主要内容

安全评估门槛太高?从理论到实例,专家教你如何用好免费在线安全评估工具-SET(safety evaluation tool)


课程回看链接

http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/series/302.html

   

直播经常答疑汇总:

Q1:老师您好!你说前面讲座介绍过SIL等级的基础概念,是哪次课?有链接吗?

A1:上一期关于Safety故障安全讲座的题目是safety防患于未然,其中介绍了故障安全的相关概念,可以在视频中心找到这期的讲座,链接如下:

http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/2432.html

 

Q2:这是西门子的软件,能否评估第三方安全设备功能?

A2:使用SET评估安全系统时,是支持应用第三方厂家的安全产品的,平台登录首页即提示支持VDMA66413标准的数据库文件,通过使用第三方厂家提供的该格式数据库文件,将产品信息集成到SET平台上,其后即可以在安全子系统的评估中,如输入环节,选择对应厂商的产品。VDMA66413标准的数据库文件,除了可以在厂家的网站上下载,也可以在VDMA网站上找到目前支持该格式各个厂家的数据库文件,下载后解压,是一个.XML的文件。


 

 

进入到SET平台后,可以通过下图所示路径,导入.XML的Databases文件,把第三方厂家的产品信息加载在SET平台上。其后,在安全子系统的评估界面,就可以选择该厂家的产品,选择产品后,可以显示出对应安全产品的相关参数。

 


Q3:老师我想问下:国家对某个类型的设备需要达到什么等级的安全等级有相关规定?还是说设备需要达到某个安全等级是在项目阶段,设备厂家和需求方合同约定的?

A3:我国与安全相关的国标完全是参考标准ISO13849的,所以国标就是对标ISO、IEC标准的,这里提供的图片就涵盖了目前现有的各个类型设备的安全标准,可做参考。针对于标准,分为A类标准、B类标准和C类标准,类似金字塔结构,A类标准是基础,而延伸C类标准,提出了针对于各个类型设备的要求。

 


Q4:老师,这个可以用来干嘛?

A4:SET工具的作用是帮助客户在设计阶段评估自己的安全系统设计能否达到它所要求的安全等级,比如经过对设备的风险评估,要求某个安全功能需要达到SIL3安全等级,使用SET工具可以帮助你确认对于实现该安全功能,准备采用的回路设计或者选用的安全产品能否达到SIL等级,如果不满足,如何改进。设计满足要求后,该平台生成的报告,也是TUV认可的,可集成到机器设备的技术文档中,可以作为CE声明的技术材料。

 

Q5:老师,安全PLC输出必须要接安全继电器吗?

A5:安全PLC和安全继电器都属于评估单元的设备。举例来说,一个安全系统需要达到sl3等级,那么评估环节采用安全PLC,按手册中推荐的回路设计,就可以使安全系统达到sl3标准,在输出环节不需要连接安全继电器。

 

Q6:1515f不需要用两个吗,还有双电源就可以达到sl3

A6:1515fCPU本身就是安全性PLC,它内部是有双回路计算校验的,所以不需要用两个1515f来实现回路功能。如果采用两个1515f实际上结构是参考了400F/H的故障安全系统设计,它的可靠性或是PFHd的标准会更高,但目前1500系列还不支持这种结构。

 

Q7:请问SET的评估报告,TUV是认可的?是否还需要单独做安全认证呢?

A7: SET这个工具本身就是经过TUV认证的,所以TUV是认可它生成的报告的,不需要单独做安全认证。

 

Q8:讲师可以汇总一下本课的重点吗?

A8:这个课主要是两方面。一是给大家介绍一下SET这个工具的使用方法;二是在SET工具的使用过程中,穿插介绍了对于一个安全系统的设计,其SIL等级是如何计算出来的,基于的公式和计算依据是什么,平台上展示出来的参数又有什么意义。

 

Q9:那普通plc配安全继电器能达到sil3吗?

A9:要看你的安全回路是如何设计的,不能绝对的说普通PLC配安全继电器就无法达到SIL3等级,如果您的安全回路设计能够参照产品手册中的回路设计要求实现的,也是可以达到SIL等级要求的。

 


Q10:可否发下软件链接?

A10: PPT中提供了软件链接。

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/safety-integrated/factory-automation/support/safety-evaluation-tool.html

 

Q11: 这个软件是免费的吗?

A11:免费的。

 

Q12: 安全继电器一定是评估环节的吗?不可以是执行环节的么?

A12:不是绝对的,看你厂家的安全产品设计。

 

Q13: 现在1500f可以替代400的吗?还是有些地方替代不了?

A13:单纯从实现安全功能的角度去考虑,对于离散型行业,如机械加工设备应用,其能够实现的安全回路是可以替代400的。

 

Q14: 安全io也可以替代安全继电器吧?

A14:不能替代安全继电器,就西门子产品来看,安全IO模块只是检测和执行环节的产品,用于采集或输出回路信号,其不做评估,但如果这个安全IO泛指某类产品集成了评估单元,其功能上也是可以替代安全继电器的。