回复:200Smart SD卡传输程序会清空数据块求助

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3257
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-03-10 16:08:27

14楼

 实试,楼主的问题可以解决。


今天上午,在家闲着没事,乘30分钟地铁去做这个试验。

过程如下:

1--随便打开一个有4级秘密(不允许上载)的产品程序文件,这个程序和楼主有类似的情况,有120个字节的数据是允许用户通过触摸屏修改的,这120个字节的默认值写于数据块并做了掉电保护。

2--将这个程序文件下载至空白PLC.  通过触摸屏修改120个字节中的若干个变量数据。停电。

3--修改这个程序的部分主程序和子程序,系统块和数据块不修改。使用PC端程序存储卡,只勾选程序块和系统块,不勾选数据块。

4--使用制作好的SD卡给PLC升级。结果:plc按照升级后的程序运行,120字节中的数据保留升级前的数据。这就是楼主最关注的“通过sd卡升级会擦掉数据区”---可以避免的。

3--