1/这个电机额定电流22A
2/变频器的额定电流32A
3/满载运行时启动电流偶尔会达到25A
4/电机保护的限电流29A。
5/只要不是一直的用就不会出现这种情况。
6/出现这种问题以后停半个钟再用就没问题。
7/这种现象能想到的就是电机的温度过高引起。
8/变频器在电房里有空调吹,基本上在30°以内。
还是负载重所致。看看电机的额定电流参数设置是否是电机真实的值?达到限流或过流保护,就是负载重所致。就像过载保护的热继,短时间过载,不会跳闸,时间长了就会跳闸。只不过变频器采用的软件来控制,热继是靠硬件来实现。
个见,仅供参考。