REGION test1    

    IF #tag1 = 1 AND #tag2 = 1 THEN

        #tag3 := 1;

    END_IF;

END_REGION


REGION test2

    IF #tag1 = 0 THEN

        IF #tag2 = 0 THEN

            #tag3 := 0;

        END_IF;

    END_IF;

END_REGION

请教各位前辈,我这个是SCL语言编的,用在CPU1214上,tag1,tag2为输入位变量,tag3为输出位变量,调用该功能块输入输出均为M地址。我对赋值语句的理解的TEST1区间,tag1,tag2这2个为真时,将tag3赋值为1(类似SET指令),TEST2区间当tag1为假,tag2为真时,tag3应该还是为真。只有在tag2为假时才会复位该指令。实际下载PLC程序后,经过测试,只要tag1为假时,tag3就马上变为0。那么这个程序怎么编,才能实现我所说的功能。谢谢!