回复:一场持续三年的安全PLC的ET200S模块的故障诊断分析,机疫终于被抑制住,中国人一定会战胜2019_cov_id.

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2418
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-03-11 22:53:19

19楼

测量一下-F64断路器上下两端的压降,是不是这个6A开关触点阻值增大了?

从24v电源到负载,中间损失了2v压降,不是导线细了,就是存在断点(比如开关,或者熔断器)接触电阻,提升电源电压不是好办法。