电机只运行到80%的速度,40Hz
正常负荷的话也就是20安左右。启动电流满载的时候25a多一点。
变频器31A是极限工作电流。不达到36A以上是不会出现过流的。
容量上来说应该是足够的了。不是西家的变频器。
还是怀疑电机散热不好,定子阻值变大,引起模型不准,所以过流
不是西家传动,就不知道了。西家传动有一个参数,电机温升时间常数。可以通过该设置,建立电机热模型。
另外,电机的启动电流大是否可以通过加长斜坡加速时间能减小一些呢?