测量一下-F64断路器上下两端的压降,是不是这个6A开关触点阻值增大了?
从24v电源到负载,中间损失了2v压降,不是导线细了,就是存在断点(比如开关,或者熔断器)接触电阻,提升电源电压不是好办法。
从我示波器的数据分析,停机后电压会慢慢回升,应该是蓄电池长时间一个月不充电,有些馈电,来不及补充,但目前没有备件更换。