回复:1200扩展6ES7 231-5PF32-0XB0热电阻模块的通信距离

已锁定

蓝关道人

  • 帖子

    71
  • 精华

    1
  • 被关注

    27

论坛等级:侠士

注册时间:2008-03-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-03-12 21:30:47

2楼

 个人觉得,电阻量传感器的传输距离是和线路电阻和工作环境有关系,你所提到传输距离恰恰没有提及线径和工作环境;如果加变送器,尽可能是4~20mA电流量信号变送器,安装位置尽可能靠近传感器而不是PLC柜。