我上一家公司在汽车行业,一个主站(CPU319F PN/DP)下挂了80来个子站(G120D变频器、M200软起动为主),profinet连接,经常出现子站掉网触发急停故障,期间通过触摸屏上网络拓扑图看哪个子站掉网,处理方式无非是插拔网线,更换网线,甚至也更换过G120D M200通讯板,但是报警依然频发,而且断网的子站也各不一致,后来也是通过测量24V电压,发现断网处电压只有20V左右,通过在网络末端增加24V电源,解决了这一现象。子站太多,范围大,压降太大