回复:技术论长短--信令产品的常开触点和常闭触点谁更安全

已锁定

Ready_OK

  • 帖子

    1783
  • 精华

    1
  • 被关注

    126

论坛等级:至圣

注册时间:2017-03-09

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-03-14 11:04:25

10楼

展开查看
以下是引用时钟在2020-03-13 12:18:17的发言 >楼主

 

技术论长短--信令产品的常开触点和常闭触点谁更安全

 

信令产品广泛的使用在各种工业场合。如急停按钮,行程开关,门开关以及拉绳开关。

 

 

在信令装置的常闭触点上经常会看到一个向右的箭头和圆圈组成的符号。这个符号标识这个触点是强制断开触点。

 

 

带有强制断开出点的常闭点和不带强制断开的常开触点有什么区别?

 

 

常开触点的动作是靠外里实现触点闭合,靠弹簧实现触点释放。

常闭触点的动作是靠外力实现触点断开,靠弹簧实现触点闭合。

 

触点最常见的故障是闭合时,触点粘连。

外力动作的力量非常大。弹簧动作只能提供标准的力量。

 

通过特殊的结构设置,带强制断开的常闭触点可以实现通过力量非常大的外力强制打开触点粘连的的触点。

 

所有带强制断开的常闭触点的安全性远高于非强制断开的常闭触点。

 

推荐安全相关的回路或者非常重要的回路使用带有强制断开的常闭触点。

楼主分析的很好,受用!


谢谢分享!

海纳百川,厚德务实!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4307条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。