 龙门的话,要消除应力,否则你的机械连接始终憋着,就会出现一端电流过大,然后高温的情况。

给出的建议是行程内编程把轴来回开,trace主从两根轴的电流,并对比找出最大电流差所在,这个就是你机械上憋着的主要毛病所在了,我不知道你电机有多大,一般意义上普通伺服电机,电流差不能超过2A,最好要在1A以内。把从动轴的34090改动5u,再次trace,看电流差是否缩小。扩大了说明方向反了,缩小了则方向对了。接下来就是有耐心的一点点调整了。要注意,电流差在一开始变动会较小,但在某个瞬间会发生突变,降下来很多,再然后会反弹,找到谷底或者控制到1A以内,就是我们的目标。调整好后,该问题一段时间内不会再发。再次发生的时候,表明你的机械又出问题了,需要再次调整。整个过程是个应力集中的过程,会随着时间逐渐发展,到比较严重的时候,调整一次,一般能用很久。