故事作者:赵欣

最近创作

看看TA的故事

回复:【PLC通信原理探秘】大讲堂幕后彩蛋之花明

赵欣

官方工程师

  • 帖子

    381
  • 精华

    54
  • 被关注

    214

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-03-14 16:35:56

6楼

 pkh2006:您好!对于第一个问题,对于CPU内部我没有详细的资料,不过两个缓冲区肯定存在区别,过程映像区内的数据随着CPU的周期过程中没有变化,而且刷新有系统完成,而使用PIW/PQW访问的是外设IO区,由程序来完成,既然IO丢站,必然标记这些故障,所以数据不能及时刷新,会出现数据访问错误。

第二个问题,目前除了300CPU的PUT/server的S7,PG写通信,其它的通信都走时间片。针对S7/TCP,关于300CP卡上的通信本质上是靠指令实现的,与CCP和时间片没有关系,400/1500CP卡相当于扩展了400/1500CPU的接口,那么必然走时间片通信