以下是引用皮皮猪在2020-03-14 14:31:52的发言 >

谢谢gelu侠,我也是准备把主轴伸到行程中间位置的,然后看诊断调从轴的34090的,但是看我那个百分比的数差不多,我就没敢动。

还有gelu侠,我系统是840DPL的,TRACE怎么看我不懂哎,再指点我下。

选择主从动轴的两个实际电流值进行trace。通过NC编程,接用$AA_SCTRACE[X]=1指令让trace自动进行,然后手动拉X轴坐标,到你肉眼认为相差值最大的地方,记下其差值,然后调整从动轴的34090的值5u,再次测量,比较差值的大小,大了方向反了,重改34090,小了,方向对了,继续改34090,直到达到目的为止。