回复:一场持续三年的安全PLC的ET200S模块的故障诊断分析,机疫终于被抑制住,中国人一定会战胜2019_cov_id.

已锁定

dj2001_7

  • 帖子

    187
  • 精华

    1
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2008-09-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-03-14 23:13:44

32楼

我也遇到过和渔工类似的问题的,同样是针对故障安全模块的,不过我好像幸运很多,只用289C检测过一次电压的趋势就发现电压略微偏低会引起故障,后来把开关电源的电压提高到DC27V左右,确保在F-DI,F-DO模块处的电压超过DC25V,就基本上OK了。而且我也是从那以后,故障安全模块故障我都会有意识的去测量下电压是不是OK的。