报警都是离散量报警,一共44条,每个记录的数据记录数是1000的含义我理解的是Alarm_log_1一共达到1000条就开始新报警顶掉最老的报警。
我计算了一下3个数据记录运行3个月所占字节数与1000条报警所占字节数,如下
历史数据分为:3个数据记录和一个报警记录
3个数据记录每个记录的数据记录数是20000个,每个数据都是整数,时间前缀年月日时分秒,占用2(比如温度)+2(年)+1(月)+1(日)+1(时)+1(分)+1(秒)=9BYTE
5分钟采集一次,1小时采集60/5=12次,一天采集24*12=288次,一个月采集30*288=8640
3个月采集3*8640=25920 超过两万条了
一共3个数据共采集25920*3=77760
一共占字节数:77760*9=699840
16G U盘的字节数:16*1024*1024*1024=17,179,869,184
1000条的报警所占字节数:按16个汉字 32字节,+时间7个字节+状态4个字节
1000*(32+7+4)=43000字节
699840+43000=742840字节
所以不存在不到条数就把U盘占满了的情况。