回复:S120的安全验收测试问题

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37121
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-03-17 09:38:23

5楼

展开查看
以下是引用volcanol在2020-03-16 22:59:09的发言 >

麻烦就麻烦在这, 原来的设计人员设计成了, 如果有急停,那么CU320的控制电就直接全部停掉了。  蘑菇头一按下,发生急停, ALM模块前面的断路器直接game  over, CU320直接没电。


我一直不明白,为什么有些人,要设计一个按钮, 当按钮打开的时候,所有的电都断掉, 而且很多设备都是这样设计的。  搞的有时候真的很难受。

太过于注重所谓的安全了, 过犹不及呀。 



我理解,这样的设计,就是安全级别最高,只要操作这个级别的停车,其实就是操作了总闸断电。所以,这按钮,不能随便的按下。就像核大国总统的那个核按钮。能随便的操作吗?或许一辈子都不会动它,但必须要有这个,万一呢,为的是安全。

我是你的朋友