你有手持式侧转速的表吗?如果有,采用第三方测速计看看电机转速在两种状态到底差了多少转?然后,针对这个系统做一下电机的静态辨识。再看看两者转速差距,最后通过调整最高转速实现两者一致。
要点:
第一,针对第三方电机,G120要做一个真实的电机等效模型。
第二,通过变频器的最高转速调整设置,完全可以使变频下的最高转速等于直接工频运行转速。
仅供参考。