回复:使用G120变频器带动电机在50hz空载下发现与直接工频连接电机空载的转速不一样 差了10%左右

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36672
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-03-17 09:49:55

3楼

你有手持式侧转速的表吗?如果有,采用第三方测速计看看电机转速在两种状态到底差了多少转?然后,针对这个系统做一下电机的静态辨识。再看看两者转速差距,最后通过调整最高转速实现两者一致。


要点:


第一,针对第三方电机,G120要做一个真实的电机等效模型。


第二,通过变频器的最高转速调整设置,完全可以使变频下的最高转速等于直接工频运行转速。