急停按钮还是必须要有的,有的是全部断电,有的是按下后断掉主断路器以下的动力电,以及给plc信号,将所有控制电源的使能部分停掉,控制电源并不一定需要全部断掉,因此,需不需要全部断电,还得具体工艺具体设计。