以下是引用高山孤影在2020-03-17 19:47:02的发言 >6楼

急停按钮还是必须要有的,有的是全部断电,有的是按下后断掉主断路器以下的动力电,以及给plc信号,将所有控制电源的使能部分停掉,控制电源并不一定需要全部断掉,因此,需不需要全部断电,还得具体工艺具体设计。

对的, 急停按钮必须是要有的。

但是按下急停将所有的从站的电源和传动的控制电源全部停掉,这个有点过了。

我也是第一次见到这种控制。


国内的有很多是这样的, 一些小设备,一个钥匙开关还将PLC的控制电源断掉, 其实完全没必要。