对于,西门子的变频器,基准值就是100%。比如说,电流的100%;转速的100%;扭矩的100%;功率的100%等等。那么100%基准值具体又是多少呢?


举例,


比如说,一个具体传动系统,转速的100%基准值对应多少转速呢?如果是我,我会把系统的最高转速作为转速100%基准。具体说,一个系统如果它的最高转速6000rpm,而这个系统的电机额定同步转速是3000rpm的话,那6000rpm就是速度的100%;


再比如说,电流值,同理,电流的基准100%也是采用最大过载的电流值为100%作为基准。


其他的以此类推。