回复:使用G120变频器带动电机在50hz空载下发现与直接工频连接电机空载的转速不一样 差了10%左右

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-03-19 11:27:50

5楼

P1082可以等于P2000。

G120我做个测试,无编码器反馈下,100Hz频率范围,设定值与实际值不会差10%。很小,也就是1-2转的误差。关键是你的变频调速,完全可以通过修改设定值,使其与直接工频运行的转速一致。调整设定值即可。