224xp集成模拟量电压输出直接连接12V 6W的负载?

首先模拟量输出是0-10V,那么这时候的负载电流 = 6/10 = 0.6 A

显然,这个电流远大于输出指标了,不能够直接连接。

模拟量电压输出的电阻>= 5k,电流<= 500欧姆。